Question> 답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. Q&A에 남겨주신 내용 관련하여 유선상 안내 드리고자 합니다. 본사로 유선상 문의하여 주시면 관련 내용 안내드릴 수 있도록 하겠습니다. 더욱 자세한 답변이 필요하시거나 추가적인 문의사항이 있으시다면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800) 으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 안녕하세요... LS산전 GIMAC1000, EX, RS485 오토베이스 통신프로그램 메모리 읽기 순서가 정확하질 않습니다. LS산전에 문의해도 GIMAC100 MODBUS MAP 순서에따라 30001, 30003, 30005~~~이런식으로 모두 읽어와야 정상이라고 말하고, LS산전 InfoU Demo프로그램에서 테스트해보라고 프로그램도 보내주셨는데, 여기에서 통신시험시에는 정확히 읽오오는데, 오토베이스 아래 프로토콜로 설정시에는 READ작성 방법에 따라 읽어오는 순서에 차이가 있습니다. 1.GIMAC1000, EX, RS485 프로토콜은 DLL-MODBUS2로 설정 2) READ문 작성시 아래의 형태로 작성의 경우 30001번지(평균 전압) ~ 30089 번지(C상 기본파 역률)까지 GIMAC Map순서와 일치, 30091~값은 불일치 FLOAT, 1, 4f, 0, 0, 50 FLOAT, 1, 4f, 0, 50, 50 FLOAT, 1, 4f, 0, 100, 50 3) READ문 작성시 아래의 형태로 작성의 경우 30001번지(평균 전압) ~ 30121 번지(MAX 피상전력)까지 GIMAC1000 Map순서와 일치, 30091~값은 불일치 FLOAT, 1, 4f, 0, 0, 61 기타, 다른방법등으로 READ문 작성을 해보아도 30121번 이후값은 GIMAC MODBUS MAP 순서와 일치하지 않습니다. (예를 들어 아래와 같이 Lo/Hi 순서를 바꾸어 READ문 작성을 해도 마찬가지입니다. FLOAT, 1, 4f, 0, 0, 61 FLOAT, 1, 4F, 0, 0, 61 & GIMAC1000, EX, RS485 로 구성하여 통신프로그램에서 dll_modbus2 로 설정하여 값을 제대로 읽어 오시는 분 있을까요? 답변> Answer>