Question> 답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. 당사에서 개발된 SIEMENS_S7_TCP/IP 2 프로토콜을 기준으로 설명을 드리자면, SIEMENS S7 PLC의 Q 영역의 상태값을 HMI 측에서 요청하여 읽어올 수 있으며, I 영역의 접점 값을 HMI 측에서 쓰기명령을 통해 직접 변경할 수도 있습니다. Q 영역 값 읽어오는 예시) READ, 1, Q.B, 12, 12, 4, Q영역의 Byte 단위로 12번 주소부터 총 4개의Byte를 요청하여 통신 메모리에 저장 I 영역에 출력 내보내는 예시) port 0 station 0 address 0 Extra1 I.B Extra2 0 Value: 20 port 0에 연결된 SIEMENS PLC의 I영역 0번 주소로 Byte 단위로 20 값을 출력함 보다 자세한 SIEMENS S7 TCP_IP 2 프로토콜에 대한 사용방법을 원하시면 도움말을 참고하시기 바랍니다. 해당 내용은 SIEMENS PLC 의 모델 및 사용하시려는 프로토콜 종류에 따라 상이할 수 있습니다. 더욱 자세한 답변이 필요하시거나 추가적인 문의사항이 있으시다면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800) 으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 안녕하세요 오토베이스 HMI로 지멘스 PLC에 DO 출력을 보내야 합니다 지멘스 PLC가 I가 입력 영역 Q가 출력 영역으로 알고 있는데 지멘스 업체가 I를 출력으로 Q를 입력으로 사용하게 통신 어드레스를 보내주었는데 HMI에서 I를 출력, Q를 입력으로 사용할 수 있나요? Answer>