Question> 답변> 안녕하십니까 오토베이스 기술지원팀입니다. 특정 장비의 현재값이 태그와 일치하지 않는다면 다음과 같은 단계들을 점검하셔서 실제 장비로부터 값이 들어오고있는지를 통신설정 단계에서 확인하여 주시기 바랍니다. 통신을 연결하실 때 다음 사항을 확인하여 주시기 바랍니다. 1. 데이터 값을 통신프로그램에서 READ 명령을 통해 WORD 영역 메모리에 저장 중이시라면 AI태그의 메모리 종류 또한 WORD로 일치되어있는지 확인하여 주시기 바랍니다. 2. 통신 프로그램에서 장치와 연결된 해당 포트에서 오류 메시지 혹은 시간 초과가 발생하는지 확인하여 주시기 바랍니다. 이 경우, 오류가 발생한다면 장비로부터 값을 정상적으로 받아오지 못하고 있음을 의미합니다. 3. 실제 통신프로그램에 요청 중인 READ 문에 의하여 내부메모리에 저장된 값이 있다면 실제 장비로부터 해당 값을 받아왔음을 의미합니다. 이 값이 실제 장비의 계측기 값과 다르다면 계측기의 값을 가져오는 I/O 디바이스를 확인하여 주시기 바랍니다. 더욱 자세한 답변이 필요하시거나 추가적인 문의사항이 있으시다면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800) 으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 14년도에 수배전설비를 신축하며 오토베이스 프로그램을 통하여 전력제어 단선결선도를 모니터에 띄워 감시하고 있습니다. 사진의 Lv.1 이나 ACB2 처럼 현재 사용하고 있음에도 불구하고 전압, 전류, 전력 사용량이 표시가 안되는 부분이 있습니다. 해당 큐비클 내 전력량계를 교체하면 문제가 해결될까요? -오류로 사진이 올라가지 않습니다- 특정 ACB에 걸려있는 전력량이 0으로 표기되는 문제 입니다. Answer>