Question> 답변> 안녕하십니까. 기술지원팀입니다. 현재 스크린샷 상에서는 태그 순서가 [설명] 순으로 정렬되어 있는 것으로 보입니다. 태그 순서와 통신프로그램 메모리 할당 순서는 관계가 없습니다. 노란 형광색으로 표시해 놓은 것처럼 태그 속성의 주소를 이용하여 확인하셔야 합니다. 그리고 장비의 Modbus맵은 통신프로그램으로 가져올 때, 통신설정 창의 READ문(읽기요청문)으로 순서가 바뀔 수 도 있습니다. READ, 1, 4f, 0, 0, 50 이렇게 작성된 READ문은 장비단의 30001번지부터 float형 데이터를 50개 읽어와서 통신프로그램 메모리 0번부터 저장하게 됩니다. 해당 포트의 통신설정 창에서 추가적으로 작성된 READ문을 확인하여 장비단의 메모리와 순서를 비교하시기 바랍니다. READ문에 관한 내용은 도움말에서 DLL-Modbus2 프로토콜 도움말을 참고하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 더욱 자세한 답변이 필요하시거나 추가적인 문의사항이 있으시다면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800) 으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문>안녕하세요... 아래 답변과 같이 exponenial로 표기하는것은 도움말에서 확인했구요..이에 대한 질문이 아니라.. LS GIMAC1000 디지털계측기를 RS485 모두버스2 통신으로 통신프로그램에서 설정후 통신은 정상으로 작동중입니다. 이중 유효전력량을 가져올려하는데 수치가 틀린것 같아 확인중입니다. GIMAC1000 MODBUS MAP은 Register 30001번부터 평균전압, 평균전류, A상전류......순으로 되는데 오토베이스 통신프로그램에서 통신 메모리 값 순서와는 틀린것 같은데 ㅣ모두버스 맵을 어떤 순서로 가져오는것인지 알과 싶습니다. 답변> 안녕하십니까. 기술지원팀입니다. 태그의 표기를 Exponential로 나타내기를 원하시면 태그 수정 - 표시 형식을 변경하시기 바랍니다. ex) 6 -> {0:E5} 도움말 - 태그 속성 수정 AI 탭 - 표시 형식 : 예4) 참고 질문> 안녕하세요.. 전력 예상요금 리포트 작성관련 수정중 소비전력량이 한전고지서와 상이하여 태그수정을 할려 하는데 태그수정에서 PLC_SCAN으로 가져올려고할대 통신 프로그램 주소가 필요한데 첨부와 같이 통신 메모리 어드레스와 아날로그 입력창 비교에서 쉽게 찾을 수 있는 방법이 있을까요? 수치비교하여 찾고 있는데 통신 프로그램에 exponential 부분 표기로 비교할수 있는지 확인부탁드립니다. 참고로 LS GIMAC제품 14대 사용중이며, 통신프로토콜은 DLL-GMPC가 아닌 DLL-Modubus2로 설정되어있습니다. Answer>